12、調(diào)度操作編號(hào)401的開(kāi)關(guān)是(?? )。(D)
A) 1號(hào)變壓器高壓總斷路器?????? B) 1號(hào)變壓器電源側(cè)隔離開(kāi)關(guān)
C) 1號(hào)變壓器母線(xiàn)側(cè)隔離開(kāi)關(guān)??????? D) 1號(hào)變壓器低壓總斷路器
13、變配電站有人值班時(shí),巡檢周期應(yīng)當(dāng)是每(?? )一次。(A)
A) 班??? B) 三天???? C) 周??? D) 月
14、變配電站一人值班時(shí),不允許值班員(?? )。(B)
A) 記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)?? ?? ????????????? B) 進(jìn)入遮攔聽(tīng)異常聲響
C) 查對(duì)模擬板與實(shí)際運(yùn)行方式是否相符 ?D) 記錄巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
15、除單人值班以外,倒閘操作必須由(?? )人執(zhí)行。(B)
A) 一??? B) 二??? C) 三??? D) 四
16、不受供電部門(mén)調(diào)度的雙電源用電單位(?? )。(D)
A) 可以并路倒閘????????????? B) 可以短時(shí)并路倒閘???
C) 可以在0.4kV側(cè)并路倒閘??? D) 嚴(yán)禁并路倒閘
17、不受供電部門(mén)調(diào)度的雙電源用電單位(?? )并路倒閘操作。(A)
A) 嚴(yán)禁?? ??B) 只允許短時(shí)???C) 只允許在低壓側(cè)?? D) 只允許在高壓側(cè)
18、10kV雙電源供電,單母線(xiàn)分段的接線(xiàn)方式接線(xiàn),兩臺(tái)變壓器并列運(yùn)行的正確做法是(?)。(B)
A) 高壓聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)接通,低壓聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)分?jǐn)?span>
B) 高壓主進(jìn)有一路分?jǐn)?,高、低壓?lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)均接通????
C) 高、低壓聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)均分?jǐn)?span> D) 高壓聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)均分?jǐn)啵蛪郝?lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)接通
19、不應(yīng)在已經(jīng)停電的(?)上裝設(shè)臨時(shí)接地線(xiàn)。(A)
A) 本單位不能控制的電氣設(shè)備???? B) 隔離開(kāi)關(guān)負(fù)荷側(cè)
C) 隔離開(kāi)關(guān)電源側(cè) ????????????? D) 高壓母線(xiàn)
20、對(duì)不經(jīng)常超載運(yùn)行的配電變壓器,至少每( )年大修一次。(D)
A) 2??? B) 3??? C) 5??? D) 10
21、無(wú)人值班的變配電站的變壓器,至少每( )巡視檢查一次。(B)
A) 天??? B) 周??? C) 月??? D) 三月
22、電氣設(shè)備的冷備用狀態(tài)指(?? )的狀態(tài)。(D)
A) 斷路器合閘、隔離開(kāi)關(guān)合閘?????? B) 斷路器合閘、隔離開(kāi)關(guān)分閘
C) 斷路器分閘、隔離開(kāi)關(guān)合閘??????? D) 斷路器分閘、隔離開(kāi)關(guān)分閘
23、電氣設(shè)備的熱備用狀態(tài)指(?? )的狀態(tài)。(C)
A) 斷路器合閘、隔離開(kāi)關(guān)合閘??????? B) 斷路器合閘、隔離開(kāi)關(guān)分閘
C) 斷路器分閘、隔離開(kāi)關(guān)合閘??????? D) 斷路器分閘、隔離開(kāi)關(guān)分閘
24、調(diào)度操作編號(hào)202的開(kāi)關(guān)是(?)。)(A)
A)2號(hào)電源進(jìn)線(xiàn)高壓斷路器???????? B)2號(hào)變壓器電源側(cè)斷路器
C)2號(hào)變壓器低壓斷路器?????????? D)1號(hào)與2號(hào)電源的聯(lián)絡(luò)斷路器
25、調(diào)度操作編號(hào)245的開(kāi)關(guān)是(?)。(D)
A) 2號(hào)進(jìn)線(xiàn)高壓斷路器?????????? B) 1號(hào)進(jìn)線(xiàn)高壓斷路器???
C)2號(hào)變壓器電源側(cè)斷路器??????? D)10KV4號(hào)與5號(hào)母線(xiàn)的聯(lián)絡(luò)斷路器
26、調(diào)度操作編號(hào)212的開(kāi)關(guān)是(?)。(B)
A)2號(hào)進(jìn)線(xiàn)高壓斷路器??????????????? B)4號(hào)母線(xiàn)第2臺(tái)變壓器電源側(cè)斷路器
C)4號(hào)母線(xiàn)第1臺(tái)變壓器電源側(cè)斷路器?D)1號(hào)進(jìn)線(xiàn)高壓斷路器
27、調(diào)度操作編號(hào)401-2的開(kāi)關(guān)是(?)。(C)
A)變壓器低壓出線(xiàn)斷路器??????????? B)變壓器高壓進(jìn)線(xiàn)斷路器
C)變壓器出線(xiàn)電源側(cè)隔離開(kāi)關(guān)??????? D)變壓器出線(xiàn)母線(xiàn)測(cè)隔離開(kāi)關(guān)
28、10KV電纜開(kāi)閉室單電源進(jìn)線(xiàn)時(shí),進(jìn)線(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)調(diào)度操作編號(hào)為(?)。(A)
?A)1-1?????? B)1-2????? C)1-3????? D)1-4
29、10KV開(kāi)關(guān)調(diào)度操作編號(hào)的字頭為(?)。(B)
A)1????? B)2????? C)3?????? D)4
30、0.4KV開(kāi)關(guān)調(diào)度操作編號(hào)為(?)。(D)
A)1??????? B)2?????? C)3?????? D)4
31、調(diào)度操作編號(hào)401的開(kāi)關(guān)是(?)。(D)
A)1號(hào)變壓器高壓斷路器?????????? B) 1號(hào)變壓器電源隔離開(kāi)關(guān)
C) 1號(hào)變壓器母線(xiàn)側(cè)隔離開(kāi)關(guān)?????? D) 1號(hào)變壓器低壓總斷路器
32、室內(nèi)變壓器的二次母線(xiàn)支架高度不應(yīng)小于(?)m.(B)
A)2.8??????? B)2.3??????? C)1.8??????? D)1.3
??????? 四、簡(jiǎn)答題
1、電氣工作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)緊急救護(hù)法培訓(xùn),要學(xué)會(huì)什么?
答: (1)現(xiàn)場(chǎng)工作人員都應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)會(huì)緊急救護(hù)法。
??? (2)會(huì)正確解脫電源。 (3)會(huì)心肺復(fù)蘇法。 (4)會(huì)止血、會(huì)包扎、會(huì)轉(zhuǎn)移搬運(yùn)傷員。 (5)會(huì)處理急救外傷或中毒等。
2、特種作業(yè)人員如發(fā)現(xiàn)有人違反規(guī)程的情況怎么辦?
答:(1)應(yīng)向工作負(fù)責(zé)人提出改正意見(jiàn)。
?(2)必要時(shí)可暫時(shí)停止工作,并立即報(bào)告上級(jí)。
3、操作中發(fā)生疑問(wèn)時(shí)怎么辦?
答: (1)應(yīng)立即停止操作;并向值班調(diào)度員或值班負(fù)責(zé)人報(bào)告,弄清問(wèn)題后,再進(jìn)行操作。
??? (2)不準(zhǔn)擅自更改操作票。(3)不準(zhǔn)隨意解除閉鎖裝置。
4、變電站(所)處理事故的主要任務(wù)是什么?
答: (1)發(fā)生事故后立即與值班調(diào)度員聯(lián)系,報(bào)告事故情況。
(2)盡快限制事故的發(fā)展,脫離故障設(shè)備,解除對(duì)人身和設(shè)備的威脅。
??? (3)盡一切可能的保證良好設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行,確保對(duì)用戶(hù)的連續(xù)供電。
??? (4)對(duì)停電的設(shè)備和中斷供電的用戶(hù),要采取措施盡快恢復(fù)供電。
5、工作間斷,次日復(fù)工都應(yīng)遵守哪些規(guī)定?
答:(1)應(yīng)得值班員許可。 (2)取回工作票。(3)工作負(fù)責(zé)人必須事前重新認(rèn)真檢查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
??? (4)若無(wú)工作負(fù)責(zé)人或監(jiān)護(hù)人帶領(lǐng),工作人員不得進(jìn)入工作地點(diǎn)。
6、在高壓設(shè)備上工作必須遵守哪些安全規(guī)定?
答:(1)填用工作票或口頭電話(huà)命令。 (2)至少應(yīng)有兩人在一起工作。
??? (3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術(shù)措施。
7、部分停電和不停電的工作指哪些?
答:(1)部分停電的工作系指:
??? 1)高壓設(shè)備部分停電。2)或室內(nèi)雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門(mén)并未全部閉鎖。
(2)不停電工作系指:
1)工作本身不需要停電和沒(méi)有偶然觸及導(dǎo)電部分的危險(xiǎn)者。
??? 2)許可在帶電設(shè)備外殼上或?qū)щ姴糠稚线M(jìn)行的工作。
8、全部停電的工作指哪些?
答: (1)室內(nèi)高壓設(shè)備全部停電(包括架空線(xiàn)路與電纜引入線(xiàn)在內(nèi))。
??? (2)通至鄰接高壓室的門(mén)全部閉鎖。
(3)以及室外高壓設(shè)備全部停電(包括架空線(xiàn)路與電纜引入線(xiàn)在內(nèi))。
9、變配電值班人員要移開(kāi)或越過(guò)遮欄進(jìn)行工作時(shí)有哪些規(guī)定?
答: (1)不論高壓設(shè)備帶電與否,值班人員不得移開(kāi)或越過(guò)遮欄進(jìn)行工作。
??? (2)若有必要移開(kāi)遮欄時(shí): 1)必須有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)。 2)符合下述安全距離:10kV不小于0.7m。